Witam

Jako że mamy okres burzowy nurtuje mnie pytanie jak najlepiej zabezpieczyć swoje radiolinie przed wyładowaniami atmosferycznymi, dokładnie chodzi mi o rozwiązania ODU - IDU gdzie oba urządzenia są połączone kablem koncentrycznym. Ja u siebie mam maszt odgromiony anteny uziemione a w serwerowni osobna szafa dla IDU która również ma swoje uziemienie praktycznie maksymalnie odizolowane od reszty sprzętu w serwerowni. Nawet połączenie sieciowe jest między szafami realizowane światłowodem.

Czy stosujecie na kablu koncentrycznym między ODU - IDU odgromniki gazowe lub coś innego jak tak to jakie?.

Jestem ciekaw jak robią to inni by maksymalnie zabezpieczyć swój sprzęt. Czy takie rozwiązanie jak osobne szafy w serwerowni oczywiście każda ma swoje uziemienie jest bezpieczne dla sprzętu w przypadku uderzenia bezpośredniego.

Chętnie poznam Wasze opinie lub porady.

Pozdrawiam


Na górę
Post: śr, 16 sie 2017 21:57:47 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8280
są przecież odgromniki montowane bezpośrednio na kabel IDU-ODU, który należy podłączyć do listwy wyrównującej potencjał/odgromówki. stosuje się to z reguły zaraz przy ODU oraz co odpowiednią odległość w zależności jaki długi jest przewód.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: czw, 17 sie 2017 18:05:00 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: ndz, 27 wrz 2009 12:11:28
Posty: 1353
Lokalizacja: lubuskie
heh, mi ostatnio jak bezpośrednio trafiło to upaliło porty MGT i LAN w CN500
poszło do strony LANu paląc najpierw switche aż trafiło do IDU
zabezpieczenie o którym napisał Orin działa.

_________________
pozdr.
Maciek


Na górę
Post: czw, 17 sie 2017 20:52:02 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Leniwy eseista
Leniwy eseista
Awatar użytkownika

Rejestracja: sob, 07 lut 2009 20:29:31
Posty: 693
Borja pisze:
Czy stosujecie na kablu koncentrycznym między ODU - IDU odgromniki gazowe lub coś innego jak tak to jakie?.


Dobry kierunek. Pamiętaj, że taki odgromnik gazowy musi być uziemiony na dość krótkim odcinku do szyny uziemiającej. Następuje zwarcie doziemne poprzez iskiernik gazowy na czas udaru. Raczej nie licz, że sprzęt przeżyje. Co najwyżej unikniesz eksplozji urządzenia w wyniku sił elektrodynamicznych lub pożaru.

Tu masz trochę odgromników https://www.kabeltechnika.pl/grupa/113/


Na górę
Post: czw, 17 sie 2017 22:16:53 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Żółtodziób
Żółtodziób

Rejestracja: pt, 04 gru 2015 2:01:24
Posty: 20
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Właśnie chcę zastosować odgromniki gazowe, emigrant które z proponowanych przez ciebie byś polecił i ile takich odgromników musiał bym założyć długość przewodów między IDU a ODU nie przekraczają 30-40m. Myślałem aby założyć jeden przy ODU drugi przy wejściu do budynku a trzeci przy IDU. Taką przynajmniej miałbym możliwość.

Pozdrawiam


Na górę
Post: sob, 30 wrz 2017 22:30:46 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lip 2008 22:26:02
Posty: 4611
Kombinujecie... ODU uziemiacie do uziemienia, jest przecież zawsze odpowiedni styk do przykręcenia na samym ODU.
Sam kabel ODU - IDU uziemiacie ekran z uziemieniem w okolicach masztu + 2gi raz w okolicach już samego IDU, jak bardzo długi kabel to ew, jeszcze po drodze gdzieś. Kabel prowadzić w uziemionym korytach / drabinkach stalowych.

Nikt nie używa gazówek :)

_________________
Pozdr. Marcin


Na górę
Post: sob, 30 wrz 2017 22:35:58 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Powieściopisarz
Powieściopisarz

Rejestracja: czw, 10 lis 2011 17:44:20
Posty: 1635
Lokalizacja: W-wa
mixerDW pisze:
Kombinujecie... ODU uziemiacie do uziemienia, jest przecież zawsze odpowiedni styk do przykręcenia na samym ODU.
Sam kabel ODU - IDU uziemiacie ekran z uziemieniem w okolicach masztu + 2gi raz w okolicach już samego IDU, jak bardzo długi kabel to ew, jeszcze po drodze gdzieś. Kabel prowadzić w uziemionym korytach / drabinkach stalowych.

Nikt nie używa gazówek :)


Jestes pewien :) ?


Na górę
Post: ndz, 01 paź 2017 3:55:53 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lip 2008 22:26:02
Posty: 4611
Nigdzie nie widziałem ;-) choć nie zdziwię się w starych instalacjach GSM mogły być ale teraz przyszła moda na CCC to wątpie, że są ;-)

Generalnie to tak naprawdę w koncentryku nie powinno się dostać przepięcie, tam jest mała impedancja to raz a dwa cały obwód jest ekranowany od samej konstrukcji IDU, przez kabel do ODU. Całość jak będzie dobrze wykonana i uziemiona to nie ma prawa dostać się do środka przepięcie.

Wiem na pewno, że co najmniej 2 razy miałem bezpośrednie trafienia w komin gdzie są moje graty i nic się nie stało ;-) no raz bezpiecznik wyleciał ;-)

_________________
Pozdr. Marcin


Na górę
Post: pt, 13 paź 2017 23:06:34 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 04 gru 2009 17:23:35
Posty: 1144
Lokalizacja: mnt/home
odu, początek pionowej trasy kablowej, koniec pionowej trasy kablowej, przed wejściem do szafy, jeśli jest w budynku to również przed wejściem do niego, IDU.
dodatkowo każde przejście przewodu z poziomu w pion na trasie bądź konstrukcji.
przewód uziomowy minimum 16 kwadrat, zdala od koncentryka i jak najmniej w poziomie, połączenia zabezpieczone chemicznie.


Na górę
Post: czw, 19 paź 2017 8:58:22 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Powieściopisarz
Powieściopisarz

Rejestracja: czw, 10 lis 2011 17:44:20
Posty: 1635
Lokalizacja: W-wa
mixerDW pisze:
Nigdzie nie widziałem ;-) choć nie zdziwię się w starych instalacjach GSM mogły być ale teraz przyszła moda na CCC to wątpie, że są ;-)

Generalnie to tak naprawdę w koncentryku nie powinno się dostać przepięcie, tam jest mała impedancja to raz a dwa cały obwód jest ekranowany od samej konstrukcji IDU, przez kabel do ODU. Całość jak będzie dobrze wykonana i uziemiona to nie ma prawa dostać się do środka przepięcie.

Wiem na pewno, że co najmniej 2 razy miałem bezpośrednie trafienia w komin gdzie są moje graty i nic się nie stało ;-) no raz bezpiecznik wyleciał ;-)


Sadze ze miales szczescie, a konstrukcja miala dobrze wykonana instalacje odgromowa. Powinienes oberwac z uwagi na wyindukowany w kablu prad, bo glownie od tego sa te zabezpieczenia. Jezeli sadzisz ze ochronilyby one przez bezposrednim uderzeniem, to gwarantuje ze sie mylisz.


Na górę
Post: czw, 19 paź 2017 17:51:24 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Fanatyczny prenumerator
Fanatyczny prenumerator

Rejestracja: śr, 02 sty 2013 20:59:26
Posty: 438
Lokalizacja: Toruń
stare ale jare http://docplayer.pl/2453249-Instrukcja- ... jnych.html


Na górę
Post: pt, 20 paź 2017 5:17:53 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: wt, 08 lip 2008 22:26:02
Posty: 4611
czolo pisze:
mixerDW pisze:
Nigdzie nie widziałem ;-) choć nie zdziwię się w starych instalacjach GSM mogły być ale teraz przyszła moda na CCC to wątpie, że są ;-)

Generalnie to tak naprawdę w koncentryku nie powinno się dostać przepięcie, tam jest mała impedancja to raz a dwa cały obwód jest ekranowany od samej konstrukcji IDU, przez kabel do ODU. Całość jak będzie dobrze wykonana i uziemiona to nie ma prawa dostać się do środka przepięcie.

Wiem na pewno, że co najmniej 2 razy miałem bezpośrednie trafienia w komin gdzie są moje graty i nic się nie stało ;-) no raz bezpiecznik wyleciał ;-)


Sadze ze miales szczescie, a konstrukcja miala dobrze wykonana instalacje odgromowa. Powinienes oberwac z uwagi na wyindukowany w kablu prad, bo glownie od tego sa te zabezpieczenia. Jezeli sadzisz ze ochronilyby one przez bezposrednim uderzeniem, to gwarantuje ze sie mylisz.


Ale co się ma wyindukować w "klatce faradaya" jaką jest kabel koncentryczny?

Inna sprawa, że po to są odgromy aby własnie bezpośrednie trafenie poszło zwodem pionowym, antena ma być co najwyżej uderzeniem pośrednim.

_________________
Pozdr. Marcin


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest czw, 19 lip 2018 13:09:01

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl