Oczywiście, że będą. Poza tym Twoim obowiązkiem jest posiadanie SPD i to tego lepszego z odpornością udarową 25 kA, czyli posiadającego człon odcinający w postaci iskiernika. To dlatego, że masz instalację odgromową. Nie możesz zainstalować tego do 12,5 kA. Już Ci o tym pisałem kiedyś.

Co z kablem w ziemi? Trzeba zmierzyć rezystancję izolacji kabla.


Na górę
Post: pt, 20 lip 2018 19:35:51 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Subskrybent
Subskrybent
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 13 wrz 2010 22:41:34
Posty: 317
Ale jebłoooo

Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka


Na górę
Post: wt, 31 lip 2018 16:09:39 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec
Awatar użytkownika

Rejestracja: ndz, 21 sty 2007 20:41:55
Posty: 3930
djrobson pisze:
Ludzie trochę mi "pokoloryzowali" przez tel żebym szybciej przyjechał i wymienił, bo teraz wakacje, dzieciaki drugi dzień bez internetu, armagiedon koniec świata :)

https://photos.app.goo.gl/iGaroNbXvo6U4wuy5

Ogień był z kilku gniazdek, w zasadzie to co było włączone elektronicznego to padło. Płytki TV i zasilacze też i to u sąsiadów obok tak samo. Internet tylko tu na zdjęciach, kawałek mocowania przy antenie jest tak jakby dotknięte spawarką, potem jakoś po ekranowanej skrętce, zasilaczu itd. Skrętka w dwóch miejscach na dachu przepalona. Żeby domowników nie było w domu, byłby pożar, zajęły się firanki przy kontaktach. W gospodarstwie nie działają dojarki i chłodnia.

Skrętki nie wymieniałem, zarobione wtyki i jest ok, kabel jest już poświęcony "odgórnie" więc drugi raz nie walnie :) Z informacji było tylko tyle, że właściciel posesji był na werandzie, błysk i za moment huk. Ponoć waliło obok nonstop, grzmot nie cichł.


Nie wymieniales skretki ? Ta skretka co na zdjeciach jest dalej dziala ?

_________________
http://www.digitalnet.pl


Na górę
Post: wt, 31 lip 2018 18:38:35 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat

Rejestracja: sob, 30 sie 2014 20:03:43
Posty: 899
Sprawdziłem na całej długości, tylko w 2 miejscach była przepalona/stopiona, i tylko na dachu. Skrętka działa, sprawdzona miernikiem łącznie z ekranem. Na zdjęciach zwróć uwagę na kropkę na mocowaniu, zaspawana jak TIG'em, aż plastik wypłynął. Pod palcem czuć jest wybrzuszenie w tym miejscu. https://lh3.googleusercontent.com/DMJVC ... 50-h984-no

Czy na pewno nie był to bezpośredni? Podobnie jak na tym filmie, gdzie z wielu gałęzi tylko jeden przypiepszył w ziemię? https://www.youtube.com/watch?v=dukkO7c2eUE


Na górę
Post: ndz, 05 sie 2018 13:56:13 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 30 sie 2010 12:52:13
Posty: 134
Lokalizacja: Leżajsk
Leżajsk - 13:50

Zarejestrowano w ciągu 10 minut, 85 wyładowań atmosferycznych w wybranym promieniu.
Najbliższe wyładowanie atmosferyczne 0.55km na północny-zachód od wskazanej lokalizacji.
wybrany promień 10 km.

jeden nadajnik lezy...

EDIT:
jednak nie, to klient wylaczyl prad w chalupie przed burza ;)

_________________
http://sinet.info


Na górę
Post: pn, 06 sie 2018 7:19:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: ndz, 19 lip 2009 10:41:45
Posty: 1125
Panowie w piątek wymieniałem u kobitki sprzęt, poszło w domu wszystko co było podłączone do sieci, z gniazdek iskry, lan stopiony, sxt działa oczywiście bez lan-u.
Dom świeżo zbudowany zabezpieczenia SPD są niestety nie zadziałały, w odległości 30m stacja trafo w którą przydzwoniło.

U drugiego klienta podobna sytuacja i szkody dodał tylko że po uderzeniu było słychać ssssssssssssssssssssss jak rozchodzi się prądzik :) po linii.

efekt czwartkowej burzy 6 szt sxt wymienionych, pewnie jeszcze coś dojdzie bo ludzie na urlopach.


Na górę
Post: pn, 06 sie 2018 9:06:19 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat

Rejestracja: sob, 30 sie 2014 20:03:43
Posty: 899
Poczytaj kilka stron wstecz tego wątka. I pytanie, gdzie ten SPD był podłączony?


Na górę
Post: pn, 06 sie 2018 9:53:35 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Leniwy eseista
Leniwy eseista
Awatar użytkownika

Rejestracja: sob, 07 lut 2009 20:29:31
Posty: 733
Są jakieś błędy w instalacji, że SPD nie zadziałał. Nawet jak to SPD atrapa, chińczyk za 300 złotych to powinien eksplodować. A przynajmniej powinien się rozlutować lut, który wyzwala dźwignię, która zmienia okienko wizyjne z zielonego na czerwone, że SPD uszkodzony. Poza tym nie znamy dokładnych okoliczności jak się stało. Skąd taka pewność, że wyładowanie doziemne było w stację transfromatorową? Może było w dom? Licznik nie został uszkodzony? W rozłączniku izolacyjnym, czy jakimś wyłączniku nadprądowym nie zespawało styków?
Mogło być też tak, że transformator przyjął cały prąd udarowy a prąd udarowy cząstkowy lub wyładowczy/indukowany rozszedł się po instalacjach domowych poprzez przyłącza. SPD T1+T2 nie zadziała do 1,5 kV. Dlatego przy samych urządzeniach, maksymalnie 1,5 metra od urządzenia powinien być zastosowany trzeci stopień ochrony SPD T3 warystorowy.

Chodzi o to, że nawet jak SPD w rozdzielnicy ograniczy do 1,5 kV to wraz z długością przewodu o przekroju okrągłym rośnie jego indukcyjność i na końcówkach przewodu, czyli w gniazdach napięcie może ponownie wzrosnąć do kilku kV. Przecież niektóre gniazdka są oddalone od rozdzielnicy nawet 15-20 metrów. Dlatego przy samych urządzeniach, czy w gniazdkach powinien być zamontowany trzeci stopień ochrony w postaci SPD T3 warystorowego.

U mnie w puszkach od gniazdek są powsadzane DEHNflexy( https://www.dehn-international.com/en/6 ... Nflex.html ) Nie we wszystkich, ale tam gdzie jest drogi sprzęt, który podłączony jest na stałe - telewizory, sprzęt audio, lodówka, pralka, gniazdko dla szafy rack, itd. Prawidłowo takie coś powinno siedzieć w każdej puszce. Zapobiegnie także buchnięciem ognia czy iskrami z gniazdka. T3 to też listwy komputerowe posiadające warystor(y). Dopiero wtedy 3 stopnie T1+T2+T3 mają jakikolwiek sens w ochronie przeciwprzepięcowej.


Na górę
Post: pt, 10 sie 2018 20:20:18 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pn, 02 maja 2011 21:52:57
Posty: 1340
Gularz_pl pisze:
Panowie w piątek wymieniałem u kobitki sprzęt, poszło w domu wszystko co było podłączone do sieci, z gniazdek iskry, lan stopiony, sxt działa oczywiście bez lan-u.
Dom świeżo zbudowany zabezpieczenia SPD są niestety nie zadziałały, w odległości 30m stacja trafo w którą przydzwoniło.

U drugiego klienta podobna sytuacja i szkody dodał tylko że po uderzeniu było słychać ssssssssssssssssssssss jak rozchodzi się prądzik :) po linii.

efekt czwartkowej burzy 6 szt sxt wymienionych, pewnie jeszcze coś dojdzie bo ludzie na urlopach.

Przecież tj. dokładnie tak jak opisywałem tutaj we wcześniejszych postach-ochrona odgromowa i zabezpieczenie budynku, a zabezpieczenie instalacji i elektroniki to dwa niezależne/równoległe zadania. Jeżeli sieć elektryczna dostawcy nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczona to można zapomnieć że opisywane tutaj zabezpieczenia przez @emigrant będą skuteczne, nie będą (teraz widzę wprowadza modyfikację/opcję 2.0-dodatkowo każde gniazdo z zabezpieczeniami). Proponuję wykupić sobie ubezpieczenie-będzie skuteczniej i o wiele taniej.


Na górę
Post: ndz, 19 sie 2018 13:31:26 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Wyciszony literat
Wyciszony literat

Rejestracja: sob, 30 sie 2014 20:03:43
Posty: 899
Szkoda, że w tym roku estofex trochę zbyt często milczy z prognozami :(


Na górę
Post: wt, 21 sie 2018 14:24:56 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec

Rejestracja: ndz, 22 lis 2009 18:13:48
Posty: 3030
jarek7714 pisze:
Gularz_pl pisze:
Panowie w piątek wymieniałem u kobitki sprzęt, poszło w domu wszystko co było podłączone do sieci, z gniazdek iskry, lan stopiony, sxt działa oczywiście bez lan-u.
Dom świeżo zbudowany zabezpieczenia SPD są niestety nie zadziałały, w odległości 30m stacja trafo w którą przydzwoniło.

U drugiego klienta podobna sytuacja i szkody dodał tylko że po uderzeniu było słychać ssssssssssssssssssssss jak rozchodzi się prądzik :) po linii.

efekt czwartkowej burzy 6 szt sxt wymienionych, pewnie jeszcze coś dojdzie bo ludzie na urlopach.

Przecież tj. dokładnie tak jak opisywałem tutaj we wcześniejszych postach-ochrona odgromowa i zabezpieczenie budynku, a zabezpieczenie instalacji i elektroniki to dwa niezależne/równoległe zadania. Jeżeli sieć elektryczna dostawcy nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczona to można zapomnieć że opisywane tutaj zabezpieczenia przez @emigrant będą skuteczne, nie będą (teraz widzę wprowadza modyfikację/opcję 2.0-dodatkowo każde gniazdo z zabezpieczeniami). Proponuję wykupić sobie ubezpieczenie-będzie skuteczniej i o wiele taniej.


Rzadko bo rzadko ale muszę się zgodzić to co opisuje emigrant to piękna utopia ale promil ludzi się na to zdecyduje z uwagi na koszty a z tego promila kolejny promil kiedykolwiek uniknie jakiś problemów dzięki tej wywrotce kasy na taki system zabezpieczeń. Lepiej się ubezpieczyć i zabezpieczyć dom przed prądem udarowym, reszta to kasa w błoto przynajmniej z punktu widzenia kowalskiego. Firmy pewnie inaczej to kalkulują bo i sprzęt podłączony do sieci to inny rząd wartości a i sam przestój w wyniku awarii to tez czasami niebagatelne sumy.


Na górę
Post: śr, 22 sie 2018 14:26:31 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec
Awatar użytkownika

Rejestracja: ndz, 21 sty 2007 20:41:55
Posty: 3930
djrobson pisze:
Szkoda, że w tym roku estofex trochę zbyt często milczy z prognozami :(

To fakt, ale to chyba dlatego ze zespol im sie uszczuplil. Jesli szukasz prognoz burzowych spojrz tutaj viewtopic.php?f=16&t=48630

Polecam http://flymet.meteopress.cz/stev4d/inde ... &gmepic=14 - strona z prognozami energii CAPE (jednego z głównych czynników powstawania burz)

_________________
http://www.digitalnet.pl


Na górę
Post: wt, 04 wrz 2018 13:40:18 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Żółtodziób
Żółtodziób

Rejestracja: ndz, 02 wrz 2018 16:43:26
Posty: 3
Dzisiaj o 7 rano grzmoty jak ta lala i deszcz za pół godziny


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę Poprzednia 1104 105 106 107 108


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest śr, 19 gru 2018 4:24:51

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl