Witam

Posiadamy standardowe zasilanie AKU MW155C z 4x18A i jest potrzeba wydłużyć pracę na akumulatorach

poniżej 4 schematy.... (paint :) )

3. standard podłączenie - 1 zestaw
2. podłączenie jakie stosuje przy dublowaniu akumulatorów np: 24V i dokładam 2x kolejne ale to sporo kabelków i dłubaniny w małej szafie :)

1. zastanawia mnie czy ten schemat jest poprawny ?
4. podobnie ?

1 i 4 będą działać ? jak to wygląda z zasilaniem czy wtedy będzie się obciążenie rozkładać na wszystkie akumulatory ? jak zładowaniem ? :)


Załączniki:
BUFOR 48V_v3.png
BUFOR 48V_v3.png [ 10.89 KiB | Przejrzano 572 razy ]
BUFOR 48V_v2.png
BUFOR 48V_v2.png [ 9.24 KiB | Przejrzano 572 razy ]
BUFOR 48V_v1.png
BUFOR 48V_v1.png [ 7.67 KiB | Przejrzano 572 razy ]


Ostatnio zmieniony pn, 12 cze 2017 22:51:06 przez OloWeb, łącznie zmieniany 1 raz.
Na górę
Post: pn, 12 cze 2017 22:49:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Mistrz pióra
Mistrz pióra

Rejestracja: ndz, 09 mar 2008 13:41:52
Posty: 2438
Lokalizacja: Aleksandrów Łódzki
v4


Załączniki:
BUFOR 48V_v4.png
BUFOR 48V_v4.png [ 12.97 KiB | Przejrzano 569 razy ]
Na górę
Post: pn, 12 cze 2017 22:56:09 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 11 lut 2013 23:59:34
Posty: 3681
Lokalizacja: Szczecin
W v3 przepnij niebieski albo czerwony na dolny rząd aku. Powinno się łączyć na krzyż żeby zrównoważyć oporności przewodów. I wszystkie kable łączące aku jednakowej długości i grubości w każdej gałęzi.

_________________
http://advseo.pl


Na górę
Post: pn, 12 cze 2017 23:52:23 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Powieściopisarz
Powieściopisarz
Awatar użytkownika

Rejestracja: ndz, 09 kwie 2006 23:24:29
Posty: 1980
Lokalizacja: Kłaj
Jak chcesz to ładować to coś typu siłownia Eltek'a a nie najtańszy Meanwell, który ma 1,5A ładowania.

_________________
fiberway.pl


Na górę
Post: wt, 13 cze 2017 0:08:47 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy szaleniec
trzepakowy szaleniec
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 11 lut 2013 23:59:34
Posty: 3681
Lokalizacja: Szczecin
Merawex ma bufory z dużym prądem ładowania.

_________________
http://advseo.pl


Na górę
Post: wt, 13 cze 2017 8:44:32 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Subskrybent
Subskrybent

Rejestracja: sob, 01 cze 2013 23:10:45
Posty: 344
zajadacz pisze:
W v3 przepnij niebieski albo czerwony na dolny rząd aku. Powinno się łączyć na krzyż żeby zrównoważyć oporności przewodów. I wszystkie kable łączące aku jednakowej długości i grubości w każdej gałęzi.

I dodatkowo każda kaskada zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem by w razie awarii jednej druga pracowała nadal.


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest sob, 16 gru 2017 9:17:11

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl