Witam,
Przez jaki czas może podtrzymać bazę zasilacz buforowy max 75W o obciążeniu 40W, zasilanie 24V, aku 12ah ?
W jaki sposób można obliczać czas podtrzymania urządzeń na takich urządzeniach?
Jeżeli na bazie są urządzenia UBNT oraz MT stosować buforki na 12V czy lepiej na 24V?


Na górę
Post: pn, 22 lip 2013 9:34:41 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
W teorii wg tego wzoru:
czas = (napięcie*pojemność)/moc/1.6

Tam masz 2 aku 12 Ah 12V? Jak tak to:
czas = (24V*12Ah)/40W/1.6=4,5h (pojemność tylko 12 a nie 24 bo przy połączeniu szeregowym aku pojemność zostaje ta sama a napięcie sumujesz)

Ale to zależy jeszcze od kondycji akumulatorów, w jakiej temp działają itp. więc to tylko orientacyjnie i w praktyce może być mniej.

Ja stosuje na wszystkich bazach bufory 24 V (ustawione napięcie pokrętłem tak aby było między 26,8-27,6 na aku)


Ostatnio zmieniony pn, 22 lip 2013 11:38:08 przez misiekgo, łącznie zmieniany 1 raz.

Na górę
Post: pn, 22 lip 2013 11:31:35 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5106
a jak jest z zasilaniem nanostation5 lub wispa? wyczytałem że pomiędzy 5-24v przy czym 18 reccomended. czy puszczenie 26,7 V będzie miało wpływ na żywotność??


Na górę
Post: pn, 22 lip 2013 11:36:00 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
krasnoludek pisze:
a jak jest z zasilaniem nanostation5 lub wispa? wyczytałem że pomiędzy 5-24v przy czym 18 reccomended. czy puszczenie 26,7 V będzie miało wpływ na żywotność??

Na bazach mam głównie M5 ale i też MT i nie było z nimi nigdy problemu przez zasilanie (a niektóre tak już kilka dobrych lat jest zasilanych)
Co do Wsipów i nie M5 to nie wiem. Jedynie u klientów jak padnie zasilacz oryginalny to często daję zasilacz z M5 (24V) i nie ma problemów z tym.


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 14:21:07 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
misiekgo pisze:
Tam masz 2 aku 12 Ah 12V? Jak tak to:
czas = (24V*12Ah)/40W/1.6=4,5h (pojemność tylko 12 a nie 24 bo przy połączeniu szeregowym aku pojemność zostaje ta sama a napięcie sumujesz)


Czyli mam rozumieć że gdybym miał zasilacz 12V zamiast 24 czas podtrzymania byłby o połowę niższy tzn ponad 2h?
Alboo aby ustyskać ten sam czas na 12V to musiałbym aku spiąć w szereg?


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 14:52:40 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
maniek990 pisze:
misiekgo pisze:
Tam masz 2 aku 12 Ah 12V? Jak tak to:
czas = (24V*12Ah)/40W/1.6=4,5h (pojemność tylko 12 a nie 24 bo przy połączeniu szeregowym aku pojemność zostaje ta sama a napięcie sumujesz)


Czyli mam rozumieć że gdybym miał zasilacz 12V zamiast 24 czas podtrzymania byłby o połowę niższy tzn ponad 2h?
Alboo aby ustyskać ten sam czas na 12V to musiałbym aku spiąć w szereg?

i przy 12 i 24 czas będzie ten sam

Zakładam że masz 2x akumulator 12Ah (12V)

Czyli dla 24 V spinasz te 2 akumulatory szeregowo aby te 24 V uzyskać czyli (wtedy pojemności nie dodajesz bo się nie zwiększa):
czas = (napięcie*pojemność)/moc/1.6 = (24V*12Ah)/40W/1.6=4,5h

Dla 12 V spinasz te 2 akumulatory równolegle czyli zostaje napięcie 12 V ale pojemność się sumuje czyli masz nie 12Ah a 24 Ah:
czas = (napięcie*pojemność)/moc/1.6 = (12V*24Ah)/40W/1.6=4,5h

Inny przykład masz 2 akumulatory 7,2 Ah, i obciążenie 40W
dla 12 V spinasz równolegle napięcie na akumulatorze masz 12V ale pojemność 14,4Ah (7,2+7,2)
czas = (napięcie*pojemność)/moc/1.6 = (12V*14,4)/40W/1.6=2,7h

dla 24 V spinasz je szeregowo aby uzyskać 24 V na akumulatorach, pojemność się wtedy nie zwiększa czyli 7,2Ah
czas = (napięcie*pojemność)/moc/1.6 = (24V*7,2)/40W/1.6=2,7h

Za wyższym napięciem przemawia to że będziesz miał wtedy mniejszy prąd przez co i mniejsze straty na okablowaniu, ale na nie dużych odcinkach kabli nie ma to praktycznie znaczenia.

W twoim przypadku przy obciążeniu 40 W:
przy napięciu 12 V, prąd masz ok. 3,34A
przy napięciu 24 V, prąd masz ok. 1,67A (2 razy mniejszy niż przy 12V)
a np przy napięciu 48 V, prąd masz ok. 0,83V (4 razy mniejszy niż przy 12V, i 2 razy mniejszy niż przy 24V)


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 15:31:42 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
Jak najbardziej rozumiem, tylko chodzilo mi jeszcze o przykład
zasilacz 12V i 1xaku 12ah i przy obciazeniu 40W czas podtrzymania spada o połowę niż przy 24v 2xaku 12ah i obciążeniu 40W. A tu jak i tu pojemność jest ta sama :)

Bo to logiczne że aku połączymy równolegle to pojemność nam się zwiększy.


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 18:55:44 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Leniwy eseista
Leniwy eseista

Rejestracja: pn, 31 maja 2010 16:42:53
Posty: 697
A dlaczego na końcu dzielicie akurat przez 1.6? Teoretycznie nie powinno się dzielić przez nic, więc rozumiem, że chodzi o uwzględnienie sprawności itp. , ciekawi mnie tylko dlaczego akurat 1.6 a nie np. 1.3?


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 19:49:09 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
maniek990 pisze:
Jak najbardziej rozumiem, tylko chodzilo mi jeszcze o przykład
zasilacz 12V i 1xaku 12ah i przy obciazeniu 40W czas podtrzymania spada o połowę niż przy 24v 2xaku 12ah i obciążeniu 40W. A tu jak i tu pojemność jest ta sama :)

Bo to logiczne że aku połączymy równolegle to pojemność nam się zwiększy.


Pojemność jest ta sama ale raz masz 12V a raz 24V.
Przy 12V masz większy prąd pobierany z akumulatorów niż przy 24 V, dlatego tylko i wyłącznie przy daniu tej samej ilości akumulatorów czas pracy na akumulatorach będzie ten sam (a wynika to z moc=prąd*napięcie). Nie jest tak że dasz 12V bufor i zaoszczędzisz bo 1 akumulator niż dawać 24 V i 2 akumulatory, bo czas trzymania będziesz miał też mniejszy (przy dwóch takich samych akumulatorach czas będzie o połowę krótszy).

1,6 to współczynnik rozładowania akumulatora


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 20:30:27 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Moderator
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: czw, 30 maja 2013 20:58:37
Posty: 2583
Lokalizacja: Wrocław
Czyli jak połączę akumulatory równolegle, to wydłużę czas pracy?


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 20:34:19 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
cabana pisze:
Czyli jak połączę akumulatory równolegle, to wydłużę czas pracy?

Ale przy jakim napięciu ?

Przy 24 V musisz przynajmniej 2 akumulatory podłączyć szeregowo bo nie uzyskasz 24V ! potem możesz dołożyć kolejne 2(spięte szeregowo) podpięte do tamtych równolegle.

Przy 12 V nie możesz ich spinać szeregowo tylko równolegle.

EDIT:
Po prostu czy 12 V czy 24 V aby czas podtrzymania był ten sam musisz podpiąć 2 akumulatory tyle że przy 12V równolegle a przy 24V szeregowo.


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 21:32:10 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
Dzięki za wyjaśnienie i jak dla mnie to wszystko już jasne.

W opisach niektórych zasilaczy buforowych jest napisane że należy stosować z aku 7 ah. Czy bez problemu można wstawic aku 12 ah i większy? Czy zasilacz doładuje bez problemu taki aku?

A czy ktoś próbował stosować zasilacz buforowy 12v i aku od samochodu? Jak to się sprawdza?


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 21:45:40 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: śr, 12 mar 2008 16:12:35
Posty: 8236
Przy prądzie ładowania ~1A taki akumulator naładuje się po 1,5 doby.

_________________
www.fiberion.pl


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 21:48:56 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Moderator
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: czw, 30 maja 2013 20:58:37
Posty: 2583
Lokalizacja: Wrocław
Jeżeli przy 12V chce wydłużyć czas pracy to spinam równolegle?


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 22:00:09 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
Tak przy 12V dokładasz kolejne akumulatory spinając je równolegle.


Na górę
Post: wt, 23 lip 2013 22:34:41 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Moderator
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: czw, 30 maja 2013 20:58:37
Posty: 2583
Lokalizacja: Wrocław
Dzięki za wyjaśnienie ;)


Na górę
Post: sob, 03 sie 2013 23:45:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
Ile może wytrzymać zestaw zasilacz buforowy 155W-SB-27.6,+ 2xaku MWL12V 12Ah i podłączone do niego:
3xNB
2xNS
1x RB433 3 karty
1x RB 2011IL-IN

wg watomierza zestaw pobiera ok 40W (nie w godz szczytu).


Na górę
Post: pn, 05 sie 2013 23:07:51 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Mistrz pióra
Mistrz pióra

Rejestracja: wt, 27 paź 2009 22:49:07
Posty: 2191
w teorii jakieś 6h

_________________
Motto ISP: czy się siedzi czy się leży abonament się należy :-)


Na górę
Post: pn, 05 sie 2013 23:20:00 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
maniek990 pisze:
Ile może wytrzymać zestaw zasilacz buforowy 155W-SB-27.6,+ 2xaku MWL12V 12Ah i podłączone do niego:
3xNB
2xNS
1x RB433 3 karty
1x RB 2011IL-IN

wg watomierza zestaw pobiera ok 40W (nie w godz szczytu).

Przy 40 W i 24 V oraz 2x 12Ah to jakieś 4,5 h.


Na górę
Post: pn, 12 sie 2013 17:18:05 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
Witam,
w praktyce taki zestaw wytrzymał - 10,5h i jeszcze działał :)


Na górę
Post: pn, 12 sie 2013 18:17:02 
Odpowiedz z cytatem
Online
Obsesyjny prozaik
Obsesyjny prozaik

Rejestracja: pt, 20 mar 2009 17:18:17
Posty: 1451
maniek990 pisze:
Witam,
w praktyce taki zestaw wytrzymał - 10,5h i jeszcze działał :)

To widocznie nie pobierał 40 W ;). Jak sprawdzałeś ile W bierze? Przed buforem czy za buforem np amperomierzem? Bo jak sprawdzałeś ile bufor zabiera z sieci 230, to pokaże więcej bo ileś tam bufor zabierze, dodatkowo ładuje akumulatory


Na górę
Post: pn, 12 sie 2013 22:44:29 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Czytelnik
Czytelnik

Rejestracja: ndz, 18 lip 2010 11:58:53
Posty: 110
sprawdzałem przed buforem urządzeniem tego typu http://allegro.pl/miernik-energi-liczni ... 07955.html
po odłączeniu wszystkich urządzeń od bufora watomierz pokazywał 0, po podłączeniu urządzeń wartość na watomierzu wzrosła do 40W więc tym się sugerowałem pisząc posta.
Podałem co jest podłączone do bufora więc nie jest to jedno czy 2 urządzenia, najważniejsze że długo podtrzymują :)


Na górę
Post: pn, 09 gru 2013 0:23:46 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Leniwy eseista
Leniwy eseista
Awatar użytkownika

Rejestracja: pn, 12 lip 2010 22:36:48
Posty: 701
To ja mam pytanie z innej beczki. Jest sobie jakiś tam UPS, chyba Ever. Był w nim aku 7,2ah, zmieniłem na 18ah. Gdzieś wyczytałem, że w takim wypadku ten nowy aku się nie doładowuje. Prawda to ?


Na górę
Post: pn, 09 gru 2013 10:30:57 
Odpowiedz z cytatem
Offline
trzepakowy master
trzepakowy master

Rejestracja: czw, 23 lis 2006 17:26:03
Posty: 5106
zależy od upsa. poczytaj instrukcję. Temat: kalibracja czy coś pod to.


Na górę
Post: wt, 04 lut 2014 23:19:51 
Odpowiedz z cytatem
Offline
Starszy czytelnik
Starszy czytelnik

Rejestracja: śr, 18 maja 2005 20:31:38
Posty: 157
Czy możecie polecić jakąś rozsądną obudowę pod zasilacze MeanWell AD-55/155 - na poddasze i "wewnętrzna" ( pod biurko ) ?


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie
Przejdź na stronę 1 2 Następna


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Dzisiaj jest śr, 20 cze 2018 13:24:45

Strefa czasowa UTC+02:00

Moderatorzy: Administratorzy, Moderatorzy

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
SubSilver2 modified for Trzepak.pl by Colir
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl